成人不卡av在线观看-嗯啊嗯啊花蒂嗯啊啊啊视频-国产精品久久久久久久密桃-亚洲午夜精品在线免费观看-日本久久综合久久综合-成人午夜福利高清在线观看-一本之道中文字幕东京热-欧美日韩高清午夜蜜桃大香蕉-久久久久精品国产三级美国美女

變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川變頻器報GF接地故障怎么排除故障?
0
user 提問于 1月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1月 以前

安川變頻器報GF故障代碼代表接地短路,當接地短路電流超過了變頻器額定輸出電流的50%即會觸發此報警。
可按照以下步驟進行排查:

  1. 首先將電機線斷開,變頻器空載運行,如果此時仍報GF,說明是變頻器內部故障,硬件損壞,可以送到上海津信進行進一步檢測。
  2. 如果電機線斷開后,故障消失,說明故障在電機側,需要進一步排查。
  3. 檢查電機是否有燒毀現象或發生絕緣老化。可以用兆歐表測量電機三項的絕緣電阻,如果導通,則說明電機損壞。
  4. 檢查電機電纜接頭是否有受潮現象
  5. 檢查線纜是否存在破損而發生接地短路現象
  6. 測量電機電纜與接地端子間的電阻值,如果導通,則需要更換電纜。
  7. 電機電纜如果超過100米,分布電容較大,需要加裝電抗器