變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB 變頻器報警7122故障代碼是什么故障,如何處理?
0
user 提問于 5月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5月 以前

ABB變頻器報警7122故障代碼,代表電機過載。當變頻器偵測到電機電流過高的時候,會觸發這個報警??梢酝ㄟ^以下方法來進行排查。

  1. 檢查當前電機功率是否匹配,是否存在小馬拉大車的情況
  2. 檢查當前設備負載是否處于過載狀態
  3. 檢查電機是否存在繞組老化、軸承卡滯現象
  4. 檢查變頻器電機參數是否和電機銘文一致
  5. 檢查參數相關參數35.51(電機最大負載),默認110%,可適當提高,注意當設為100%時,最大負載會根據99.06電機額定電流設定。
  6. 35.52零速負載,默認70%
  7. 35.53拐點頻率,默認45HZ
  8. 35.55電機熱保護時間。默認256秒
  9. 如果以上都無問題,則可能是硬件故障,可以送到上海津信來進行進一步檢測。