變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯IC2變頻器報FA-14是什么故障,怎么處理?
0
user 提問于 8月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 8月 以前

丹佛斯IC2變頻器是丹佛斯新推出的一款緊湊型變頻器,F(xiàn)A是Fault的意思,代表故障,以前丹佛斯各個系列變頻器故障孝用ALARM表示,IC2則用FAULT表示,所以,F(xiàn)A-14,即A14,代表的是接地故障。
?
丹佛斯IC2變頻器報FA-14接地故障,意味著變頻器輸出相位有電流泄漏到地。這可能會損壞變頻器或電機,首先應(yīng)關(guān)閉變頻器電源,然后在以下方面排查:

  • 檢查變頻器至電機的電纜是否有損壞或磨損跡象。
  • 檢查電纜長度是否過長,超過了規(guī)定范圍
  • 使用兆歐表測量電機引線和電機的接地電阻,以檢查電機對地絕緣是否良好
  • 如果上面都是好的,那么則是變頻器硬件損壞,可能由模塊,排線等原因引起,可以送到上海津信免費檢測