變頻器常見故障和問題
›
分類: 安川變頻器故障
›
安川A1000變頻器顯示EF3故障代碼是什么原因?
0
贊
踩
user
提問于 3年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 3年 以前
安川A1000變頻器報EF3故障代碼代表從多功能接點輸入端子 (S3)輸入了外部故障,檢查以下幾點:
檢查S3端子是否擊穿
檢查端子接線是否正確
檢測共發射極與共集電極模式的跳線S3是否選擇正確
如果以上都無問題,則可能是控制線路或其他硬件故障,需要送到專業檢測機構進行檢測后確認故障原因。