成人不卡av在线观看-嗯啊嗯啊花蒂嗯啊啊啊视频-国产精品久久久久久久密桃-亚洲午夜精品在线免费观看-日本久久综合久久综合-成人午夜福利高清在线观看-一本之道中文字幕东京热-欧美日韩高清午夜蜜桃大香蕉-久久久久精品国产三级美国美女

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS355變頻器先是報故障35,屏蔽后又報16故障,之后又報4號故障
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器報35故障,16故障和4號故障,此類故障均為電流檢測異常。
首先查看電機三相對地阻值是否正常
然后檢查變頻器接地是否正常
如果都正常,則是由于變頻器硬件損壞導致,需要送到專業維修機構進行檢測