變頻器常見故障和問題
›
分類: abb變頻器故障
›
ABB ASCS800變頻器報7111故障如何恢復?
1
贊
踩
user
提問于 5年 以前
1 個回答
-1
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5年 以前
ABB ACS800變頻器顯示7111故障代碼表示制動載波器連接錯誤,可以按如下步驟進行排查:
檢查是否安裝了內置的制動斬波器,型號標簽中是否含有“+D150”
檢查制動電阻器是否存在連接錯誤
檢查電阻器的連接是否有故障
如果以上仍然不能排除問題,需要送到專業維修機構進行檢測