變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器報4210 TEMP故障無法復位怎么處理?
2
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB ACS800出現4210 TEMP故障,是由于變頻器的溫度過高導致的,其發生原因和處理步驟如下:

  1. 檢查外部條件變化,是否由于外部環境導致溫度過高。一般來說現場工作溫度保持在0-40度之間比較適合。
  2. 檢查變頻器內部散熱風機轉動是否正常,以及風機轉動的聲音是否正常。
  3. 檢查變頻器散熱通道是否通暢,有無堵塞現象。
  4. 檢查溫度相關檢測回路,是否由于線路問題導致溫度不準確而報警。
  5. 如果是新變頻器,還需檢查變頻器和電機馬達是否匹配。

經過以上幾個原因的檢查,基本就可以確定問題點和排除故障,如果故障仍然存在,意味著變頻器硬件出現故障,需要送專業機構來全面檢測和維修。